今日收到山东某规划院的微生物检测洁净区的暖通图纸,微生物检测洁净区规划全排,并且规划空调进风在室内。曾经没有要求微生物检查要全排处理,山东某规划院给出的解说是现在都这么规划,说是要求这样。是我掉队了吗?大神给我点拨一下。

最佳答案

制药初学者 宣布于 2019-6-21 16:59 微生物检测室真需求全排吗?阳性菌全排我很认同。 微生物极限室现在的干流规划是C+A条件下的A2生物安全柜规划,阳性菌室是D级中A2生物安全柜规划,至于所谓的全排,我的了解是不带生物安全柜的情况下把房间内的风全排,对吧?这样的规划并不优于D级+A2的规划,耗能,环境操控不稳定,至于楼主说的这个,主张再和规划院交流一下,你是业主你说了算
药徒
引荐
宣布于 2019-6-21 14:47:57 | 只看该作者
一般微生物极限室、阳性对照室等触及微生物活体操作的房间要么全排,要么便是装置生物安全柜,至于无菌检测大多是能够循环的,
尽管规划院的目的有点过火,可是全排却是防止穿插污染最好的办法,相较于增加的本钱,关于新建厂房来说,利大于弊。

点评

威廉希尔官网  微生物检测室真需求全排吗?阳性菌全排我很认同。  概况 回复 宣布于 2019-6-21 16:59
药徒
引荐
 楼主| 宣布于 2019-6-21 16:58:36 | 只看该作者
lszeric 宣布于 2019-6-21 13:42
能够跟规划院交流下规划目的。

交流了,说是都这么规划,我问是不是强制要求,回我一句说,让我自己提问题,他们照着改。
药生
沙发
宣布于 2019-6-21 13:19:37 | 只看该作者
废物规划院呗

点评

lszeric  不要这么说嘛,闻道有先后,没术业有专攻...  概况 回复 宣布于 2019-6-21 13:37
药徒
板凳
宣布于 2019-6-21 13:37:34 | 只看该作者
本帖最终由 lszeric 于 2019-6-21 13:43 修改

不要这么说嘛,闻道有先后,没术业有专攻...,或许规划师有什么规划目的。

点评

山顶洞人  对啊,规划烂没关系,可是这么回复客户,我就觉得很废物。什么叫现在都这么做,要求是这样,无凭无据的误导!专业的答复就应该解说清楚,出处安在。 简直是搞笑,估量是道听途说,把阳性的要求生搬硬套了罢了!  概况 回复 宣布于 2019-6-24 08:15
药徒
地板
宣布于 2019-6-21 13:42:24 | 只看该作者
能够跟规划院交流下规划目的。

点评

威廉希尔官网  交流了,说是都这么规划,我问是不是强制要求,回我一句说,让我自己提问题,他们照着改。  概况 回复 宣布于 2019-6-21 16:58
5#
宣布于 2019-6-21 14:08:32 来自手机 | 只看该作者
规划院比如厨师,你点菜时不说少放盐多放肉的要求,大厨会放肉?
药徒
8#
 楼主| 宣布于 2019-6-21 16:59:30 | 只看该作者
火舞精灵 宣布于 2019-6-21 14:47
一般微生物极限室、阳性对照室等触及微生物活体操作的房间要么全排,要么便是装置生物安全柜,至于无菌检测 ...

微生物检测室真需求全排吗?阳性菌全排我很认同。

点评

火舞精灵  主要是看是否触及微生物活体操作  概况 回复 宣布于 2019-6-21 17:00
药徒
9#
宣布于 2019-6-21 17:00:57 | 只看该作者
制药初学者 宣布于 2019-6-21 16:59
微生物检测室真需求全排吗?阳性菌全排我很认同。

主要是看是否触及微生物活体操作

点评

威廉希尔官网  微生物室是不触及的  宣布于 2019-6-22 07:51
药生
10#
宣布于 2019-6-24 08:15:46 | 只看该作者
lszeric 宣布于 2019-6-21 13:37
不要这么说嘛,闻道有先后,没术业有专攻...,或许规划师有什么规划目的。

对啊,规划烂没关系,可是这么回复客户,我就觉得很废物。什么叫现在都这么做,要求是这样,无凭无据的误导!专业的答复就应该解说清楚,出处安在。
简直是搞笑,估量是道听途说,把阳性的要求生搬硬套了罢了!
药徒
11#
宣布于 2019-6-25 11:36:49 | 只看该作者
宣布于 2019-6-25 16:55:18 | 只看该作者
现在微限室都用生物安全柜了。。。。

点评

威廉希尔官网  咱们仍是用的超净工作台  宣布于 2019-6-26 10:15
您需求登录后才能够回帖 登录 | 当即注册

本版积分规矩

×友谊提示
1、无权下载附件会员或许原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里边收到的承认邮件即可; 2.作者设定权限的,进步用户组等级即可
2、对本站的任何疑问或协作需求,请联络微信tank066,关于怎样进步用户组/积分:https://www.fy8jri2a.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区宣布、转载的任何著作仅代表其个人观念,不代表本社区认同其观念。
4、假如存在违背国家相关法令、明升m88备用网址、法令的行为,咱们有权在不经作者允许的情况下删去其在本论坛所宣布的文章。
5、一切网友不要盗用有清晰版权要求的著作,转贴请注明来历,不然文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-7-28 05:10 , Processed in 0.132322 second(s), 69 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回来顶部