各位朋友,我有两个问题。第一、请问操作间需要做温度分布然后选择最差点监控温湿度吗,我们有一个检查的提出要做,有点困惑,操作人人员操作频繁对最差点影响较大,是不是有意义?

第二、目前使用在线温度检测,每个操作间温度探头有一个,在离空调进风口大概20CM处,我觉得不太合理,因为操作都在2M以下,是不是应该检测操作区域温湿度?

不知道理解是否正确,请指教!
药徒
沙发
发表于 2019-6-20 15:57:25 | 只看该作者
你们产品受温湿度影响这么大吗?
药徒
板凳
发表于 2019-6-20 16:04:46 | 只看该作者
操作间温湿度要求:18-26摄氏度,45%-65%;
一般对洁净区房间是不做温度分布验证的。
药徒
地板
发表于 2019-6-20 17:14:37 | 只看该作者
要有合理的评估和解释就行
5#
 楼主| 发表于 2019-6-20 19:58:29 | 只看该作者
stupid22273 发表于 2019-6-20 15:57
你们产品受温湿度影响这么大吗?

不大,但迎检就要求做
6#
 楼主| 发表于 2019-6-20 19:59:56 | 只看该作者
13199668878 发表于 2019-6-20 16:04
操作间温湿度要求:18-26摄氏度,45%-65%;
一般对洁净区房间是不做温度分布验证的。

谢谢,那请教一下,我们是在线自动检测系统,如果湿度和温度有几分钟超标,然后自控系统又调整回来了,这种需要走偏差吗,如果走这也不好评估啊!
药徒
7#
发表于 2019-6-24 14:02:40 | 只看该作者
wrf3223 发表于 2019-6-20 19:58
不大,但迎检就要求做

哪个地方的检查需要做操作间的温度分布验证?
药徒
8#
发表于 2019-6-24 14:03:34 | 只看该作者
wrf3223 发表于 2019-6-20 19:59
谢谢,那请教一下,我们是在线自动检测系统,如果湿度和温度有几分钟超标,然后自控系统又调整回来了,这 ...

温度能超标说明你们的设定值不合适,得走偏差,不然解释不过去
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.fy8jri2a.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、明升m88备用网址、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-7-28 05:07 , Processed in 0.118435 second(s), 45 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部