[空调体系] 洁净区压差究竟怎样调试,为什么调试这么难?

  [仿制链接]
跳转到指定楼层
楼主
宣布于 2019-6-18 13:00:35 | 只看该作者 回帖奖赏 |倒序阅览 |阅览形式
洁净区压差究竟怎样调试,为什么调试这么难?   
药生
引荐
宣布于 2019-6-18 14:53:33 | 只看该作者
调试时把洁净区一切门都关严实啊,然后由面向外逐一调试送风与回风就能够啊
药徒
引荐
宣布于 2019-6-20 16:31:41 | 只看该作者
个人经历信口一说,供参阅纠正
压差构成原理很简单,送风量与回(排)风量的差额发生相对压差的改变,假定外部条件不变,送多排少对外则发生必定正压,反之则发生负压
中心技能:回(排)风+扫地条左右开弓,假如不是真实调不出来的尽量别动送风,真的,动过了就回不去了o(╥﹏╥)o
          当然有压差自平衡体系或许风量自平衡体系的土豪朋友请搬好你们的小马扎安静的坐在一边看着广大苦逼友友们苦楚的挣扎吧
  条件参数规划正确(看人品了)----定风机频率(依据体系不同条件也不一样按规划参数来,后边有收支在调整一般也便是送风风机,新风风机和排风风机了,不是变频的就不必评论了,送风风机一般正常在40-42%左右吧,有个预留量给今后调整用)-----调结尾风量(定风量阀是个好东西,经济实惠还好用)----现场数显表校零-----拿好压差分布图、对讲机、风量罩(万不得已调送风了也要确保不能误差太多,换气次数是底线)和手持压差计,压差计高端点的不要被对讲机搅扰----来来来一个灵敏的分得清风阀找的到方向的童鞋带上对讲机爬上万恶的黑漆漆的技能夹层
  开端:关好一切门窗----一切回风口阀门开度调至最大----门下扫地条调到最高方位----先定走廊对外压差做基准值----各功用间一个一个排排坐----与规划参数间隔大的调回风开度,间隔小的调扫地条升降(友谊提示,悠着点拧,掉下来很或许装不回去)----由于扫地条和回风调整会对衔接的功用间和共用风管的房间发生影响所以或许会往复调整几回,要有耐性找最适合的平衡点,特别提一下,假如调整到最终全体压差都变低了没关系,能够经过调高新风比来全体提升压差值,留意是全体哦哦哦
  至于存在变工况间歇排风设备的请在自控体系中做好联动规划,其他特别工况状况的详细问题详细剖析,全凭经历判别,不断探索试错才是前进的中心要义,共勉吧同志们

点评

木子2013  专业,学习了  宣布于 2019-6-21 09:10
药徒
引荐
宣布于 2019-6-18 13:55:07 | 只看该作者
让专业的人去搞,从里边开端往外面调
药徒
沙发
宣布于 2019-6-18 13:12:25 | 只看该作者
不明白你是什么意思,把空调开起来,看压差计便是了,假如有些房间的压差与直排有关的就一起把直排敞开来。不过有一步制粒的房间要留意该设备是从哪里采风的,假如经过一般区就无所谓,假如是经过洁净区就很费事
药徒
板凳
宣布于 2019-6-18 13:12:50 | 只看该作者
术业有专攻,技能到必定水平了就不难了,
药徒
地板
宣布于 2019-6-18 13:22:52 | 只看该作者
我看搞工程的人调压差很简单!
6#
 楼主| 宣布于 2019-6-18 14:02:24 | 只看该作者
flash02 宣布于 2019-6-18 13:12
术业有专攻,技能到必定水平了就不难了,

求教育压大神
药徒
7#
宣布于 2019-6-18 14:08:53 | 只看该作者
这是为什么呢?
药徒
8#
宣布于 2019-6-18 14:15:56 | 只看该作者
教给专业人员撒 ,一般人必定不明白
药徒
10#
宣布于 2019-6-18 15:06:50 | 只看该作者
像咱们这种外行人是不会调的,找专业工程人员来调。
药徒
11#
宣布于 2019-6-18 15:36:40 | 只看该作者
是欠好调啊,风管不漏风,送风够,但回风不行,压差也是调不出来的!
药徒
12#
宣布于 2019-6-18 16:17:18 | 只看该作者
调试进程有个手持压差计,先依照要求把风量调好,要承认调压差时,空调体系都要敞开,更要留意把从洁净室引风的设备敞开,假如不适宜,微调一下风口风量。压差或许动一个当地,其他房间就不适宜,有点耐性,仍是能调出来的。仍是要和规划院好好评论一下风量状况。
药生
13#
宣布于 2019-6-18 22:16:19 | 只看该作者
调压差要专业的并且有经历的人来做才行,外行或许新手主张不要碰,不然能整到你哭!
14#
宣布于 2019-6-19 09:10:18 | 只看该作者
主张找专业人员来搞。
假如行不通主张:1、调试人员需对本洁净区进风、排风等有全体、明晰的知道。2、调压差要从全体考虑,思路要铺开。3、特别留意进风风口、排风风口及风量的协作运用。4、留意直排房间的压差调整。
药徒
15#
宣布于 2019-6-19 11:54:28 | 只看该作者
沉积nyear 宣布于 2019-6-19 09:10
主张找专业人员来搞。
假如行不通主张:1、调试人员需对本洁净区进风、排风等有全体、明晰的知道。2、调压 ...

正解,调压差要有耐性,尤其是多机组操控的洁净区
药徒
16#
宣布于 2019-6-19 17:11:12 | 只看该作者
学习了。但没有实践仍是不明所以
药徒
17#
宣布于 2019-6-20 11:23:41 | 只看该作者
这个问题具有必定的普遍性!往往与规划有关,首要规划时送风、回风、排风的风量要匹配,要有必定的冗余量,特别重视排风的作业状况,有时工艺设备有作业和中止两种状况,规划时两种状况风量要平衡。一起规划时考虑同等级不同功用间的压差不宜过大,过大体系稳定性差。一起要重视老鼠洞的漏风量(开洞尽或许小),如漏风到一般区,漏一般区的风量要泄到外环境,不然开门和关门对体系压差动摇大。不同等级间老鼠洞两边压差不宜过大,不然体系稳定性差能耗大。总归,要把整个洁净区当成体系考虑!详细调试首要对体系风量有个开始分配,找到压力最高点和最低点,从高点或地址逐一房间调试即可!期望对你有协助!
药徒
18#
宣布于 2019-6-20 15:07:16 | 只看该作者
这个需求有丰厚的经历,影响要素还许多。有时候一点小问题,满盘完毕。
20#
宣布于 2019-6-21 08:38:34 | 只看该作者
您需求登录后才能够回帖 登录 | 当即注册

本版积分规矩

×友谊提示
1、无权下载附件会员或许原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里边收到的承认邮件即可; 2.作者设定权限的,进步用户组等级即可
2、对本站的任何疑问或协作需求,请联络微信tank066,关于怎样进步用户组/积分:https://www.fy8jri2a.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区宣布、转载的任何著作仅代表其个人观念,不代表本社区认同其观念。
4、假如存在违背国家相关法令、明升m88备用网址、法令的行为,咱们有权在不经作者允许的状况下删去其在本论坛所宣布的文章。
5、一切网友不要盗用有清晰版权要求的著作,转贴请注明来历,不然文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-7-28 04:57 , Processed in 0.129385 second(s), 70 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回来顶部