各位大佬:
    咱们的空调机组新风湿度45%,回风湿度50%,通过表冷器后空调送风湿度变为75%,这是什么原因呢?
药徒
沙发
宣布于 2019-6-18 12:54:30 | 只看该作者

回帖奖赏 +2

药徒
板凳
宣布于 2019-6-18 13:12:05 | 只看该作者
你看看你设置的多少
药徒
地板
宣布于 2019-6-18 13:16:17 | 只看该作者
估量设备除湿作用欠安
药徒
5#
宣布于 2019-6-18 13:28:49 | 只看该作者
看看设置的湿度是多少,是不是在加湿
药徒
6#
宣布于 2019-6-18 13:47:02 | 只看该作者
你们是不是装置有外置加湿器
药徒
7#
宣布于 2019-6-18 14:06:58 | 只看该作者
由于咱们所说的湿度是相对湿度的简称,你能够查一查相对湿度的界说。

通过表冷器后空气温度下降,尽管肯定含湿量下降了,可是相对湿度仍是上升的;

别的也有或许表冷器温度没有到达露点以下,肯定含湿量不变,可是由于温度下降了,相对湿度上升。
药徒
8#
宣布于 2019-6-18 15:38:58 | 只看该作者
你的空调是自控的仍是手控的,夏天开制冷, 温 度 下 降 ,相对 湿 度 上升后,你还要敞开二段加热的
药徒
9#
宣布于 2019-6-18 15:51:59 | 只看该作者
正确运用表冷段, 相对湿度与温度有关, 除湿要到达露点,未能到达露点而降温,会增加相对湿度, 最好的方法是发动加热段,  将预加热风加热,经表冷段,会有必定的除湿作用(说错了就当我胡说
药徒
10#
宣布于 2019-6-19 16:35:07 | 只看该作者
查一下温度!估量你冷冻除湿后没有升温!
药徒
11#
 楼主| 宣布于 2019-6-20 09:55:53 | 只看该作者
amoyyu 宣布于 2019-6-18 14:06
由于咱们所说的湿度是相对湿度的简称,你能够查一查相对湿度的界说。

通过表冷器后空气温度下降,尽管绝 ...

谢谢,受教了,应该是咱们表冷器降温水的问题,降温水温度高,没到达露点
12#
宣布于 2019-6-23 13:32:18 | 只看该作者
冷冻水达不到露点温度
13#
宣布于 2019-6-24 10:30:43 | 只看该作者
表冷器只能下降肯定湿度,不能下降相对湿度,能够增加后边蒸汽或加热器的温度,从而来下降相对湿度。
药徒
14#
宣布于 2019-6-24 14:54:14 | 只看该作者
由于温度下降了,相对湿度或许变得更高。
15#
宣布于 2019-6-24 14:55:25 | 只看该作者
先看一下你的冷冻水阀门是否是敞开的,假如是敞开的再查下冷冻的温度是多少,或许没有到达运用要求。
您需求登录后才能够回帖 登录 | 当即注册

本版积分规矩

×友谊提示
1、无权下载附件会员或许原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里边收到的承认邮件即可; 2.作者设定权限的,进步用户组等级即可
2、对本站的任何疑问或协作需求,请联络微信tank066,关于怎样进步用户组/积分:https://www.fy8jri2a.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区宣布、转载的任何著作仅代表其个人观念,不代表本社区认同其观念。
4、假如存在违背国家相关法令、明升m88备用网址、法令的行为,咱们有权在不经作者允许的情况下删去其在本论坛所宣布的文章。
5、一切网友不要盗用有清晰版权要求的著作,转贴请注明来历,不然文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-7-18 21:46 , Processed in 0.130154 second(s), 58 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回来顶部