发表于 2015-12-3 09:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面两张图中纯化水使用点管路设置合理吗?有没有盲管,请各位赐教
我知道答案 本帖寻求最佳答案回答被采纳后将获得系统奖励2 金币 , 目前已有61人回答

1.png (400.98 KB, 下载次数: 5)

1.png

2.png (195.92 KB, 下载次数: 0)

2.png
推荐
发表于 2015-12-3 10:35:58 | 只看该作者
这是我们安装的阀门

点评

mansion88  您这个阀门也是盖米的?  详情 回复 发表于 2018-1-27 15:09
推荐
发表于 2015-12-9 22:38:57 | 只看该作者
这是陶洋老师托我上传的

点评

mansion88  标准的用点  详情 回复 发表于 2018-1-27 15:09
沙发
 楼主| 发表于 2015-12-3 09:25:00 | 只看该作者
第一张图示连接洗衣机的,第二张图是洗手池,阀门是卫生球阀

点评

在成都等你  这个才是土豪  发表于 2015-12-9 11:17
药徒
板凳
发表于 2015-12-3 09:25:48 | 只看该作者
第一张图,存的死水也太多了吧、、第二张感觉也超过了,而且,下面的管子好长,看中好别扭,哈哈
药徒
地板
发表于 2015-12-3 09:26:30 | 只看该作者
都不合格。。。
药徒
5#
发表于 2015-12-3 09:30:40 | 只看该作者
有没有sei贡献一张   自动感应热水功能的洗手这里的管道图片来瞄瞄
药徒
6#
发表于 2015-12-3 09:33:27 | 只看该作者
都太长了。阀门也不合格。
7#
 楼主| 发表于 2015-12-3 09:37:16 | 只看该作者
红茶. 发表于 2015-12-3 09:33
都太长了。阀门也不合格。

阀门不合格,应该用什么阀门呢??

点评

红茶.  隔膜阀  详情 回复 发表于 2015-12-3 09:40
药徒
8#
发表于 2015-12-3 09:37:38 | 只看该作者
球阀不建议使用,分管路也太长了,超过3D
9#
发表于 2015-12-3 09:37:51 | 只看该作者
换隔膜阀吧,还而且太长...
10#
发表于 2015-12-3 09:37:57 | 只看该作者
纯化水用球阀不太合适吧。第二张除了球阀问题,就阀门到管路之间的距离应该在3D内吧,下面管子是直管,个人觉得管路问题不大。
11#
 楼主| 发表于 2015-12-3 09:38:06 | 只看该作者
冷血无情 发表于 2015-12-3 09:25
第一张图,存的死水也太多了吧、、第二张感觉也超过了,而且,下面的管子好长,看中好别扭,哈哈

有没有好的整改建议呢,请赐教

点评

冷血无情  第一张图可以参考第二张图,将阀门上移,不能在下面,至少保证符合3D要求,第二张,看检察官提什么问题吧  详情 回复 发表于 2015-12-3 10:22
药徒
12#
发表于 2015-12-3 09:40:42 | 只看该作者
txdingjie 发表于 2015-12-3 09:37
阀门不合格,应该用什么阀门呢??

隔膜阀
13#
 楼主| 发表于 2015-12-3 09:47:01 | 只看该作者
八戒 发表于 2015-12-3 09:37
球阀不建议使用,分管路也太长了,超过3D

3D是什么意思,在纯化水这块是新手,查阅资料没找到,可否告知下
药徒
14#
发表于 2015-12-3 09:53:28 | 只看该作者
txdingjie 发表于 2015-12-3 09:47
3D是什么意思,在纯化水这块是新手,查阅资料没找到,可否告知下

各种规定和提法甚至测量的方法不尽相同,但是目前的所有提法都不是“明升m88备用网址”而是工程
的建议和标准。目前比较正式的一是1993 年美国高纯水检查指南中的由主管中心开始测到
阀门密封点的6D。二是2001 年ISPE 水和蒸汽基准指南的从主管外壁到支管阀门密封点的
长度L<=3 倍支管直径D。三是2009 年ASME BPE 的2D,其定义是从主管内壁到支管盲端
或阀门密封点为L,支管内径为D,L<=2D。-----2010版GMP指南水系统
15#
发表于 2015-12-3 09:54:27 | 只看该作者
不懂。。不过专家要说有缺陷就是有缺陷
16#
 楼主| 发表于 2015-12-3 10:04:49 | 只看该作者
八戒 发表于 2015-12-3 09:53
各种规定和提法甚至测量的方法不尽相同,但是目前的所有提法都不是“明升m88备用网址”而是工程
的建议和标准。目前 ...

谢谢八戒兄
17#
 楼主| 发表于 2015-12-3 10:05:48 | 只看该作者
283612040 发表于 2015-12-3 09:54
不懂。。不过专家要说有缺陷就是有缺陷

来了这么多检查人员都没有说是缺陷
18#
发表于 2015-12-3 10:09:55 | 只看该作者
txdingjie 发表于 2015-12-3 10:05
来了这么多检查人员都没有说是缺陷

应该有告诉你是为什么不合格的,之后加你整改啊。最多就是U形管后面接的太长了
19#
发表于 2015-12-3 10:11:15 | 只看该作者
冷血无情 发表于 2015-12-3 09:25
第一张图,存的死水也太多了吧、、第二张感觉也超过了,而且,下面的管子好长,看中好别扭,哈哈

第二张问题不大,首先球阀没有说绝对不能用,其次下面的一段管子是空的,没有形成死水
药徒
20#
发表于 2015-12-3 10:22:13 | 只看该作者
txdingjie 发表于 2015-12-3 09:38
有没有好的整改建议呢,请赐教

第一张图可以参考第二张图,将阀门上移,不能在下面,至少保证符合3D要求,第二张,看检察官提什么问题吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.fy8jri2a.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、明升m88备用网址、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-7-28 04:49 , Processed in 0.150190 second(s), 101 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部