我们公司洗手时用的是纯化水,水龙头是自动感应的水龙头,自动感应因为存在死角问题有风险,而现在我们想对整个系统的洗手点进行整改,用脚踏的话,更换成本又太高,如果是把点位换成手动的话,而洗完手又去关阀门,又污染了双手。请大家帮忙想想洗完手去关阀门,为了避免污染双手有什么较好的方法,希望大家出出主意,看看进行什么样的变更较好,谢谢!
药徒
沙发
发表于 2014-4-3 16:56:34 | 只看该作者
感应的气动隔膜阀。
药徒
板凳
发表于 2014-4-3 17:56:28 | 只看该作者
药徒
地板
发表于 2014-4-3 18:51:53 | 只看该作者
你这个是隔膜阀吧
残留残留在哪里了?
药徒
5#
发表于 2014-4-3 19:14:53 | 只看该作者
换成手动的,旁边再加个手消毒器吧。不知道你们是生产什么剂型的产品,感觉你们的意识不错,但是有点过了。
6#
 楼主| 发表于 2014-4-3 21:35:22 | 只看该作者
幻影 发表于 2014-4-3 16:56
感应的气动隔膜阀。

这个成本偏高啊,而且气动的话,要重新牵压空......这个比较困难
7#
 楼主| 发表于 2014-4-3 21:36:40 | 只看该作者
liver98 发表于 2014-4-3 18:51
你这个是隔膜阀吧
残留残留在哪里了?

残留的话在感应洗手的管道,隔膜阀下来还要连自动感应的水槽,隔膜阀过后如果不用水,洗手池至隔膜阀这一段都是死水了

点评

及时  感应洗手的管道,隔膜阀下来是自动感应的水槽,隔膜阀过后如果不用水,洗手池至隔膜阀这一段都是死水了。 多冲一会再洗手就行了。纯化水细菌也不多呀,再说还有手消毒。 在或者,安排人每天早中晚3次感应放水3分   发表于 2014-5-23 09:22
及时  感应洗手的管道,隔膜阀下来是自动感应的水槽,隔膜阀过后如果不用水,洗手池至隔膜阀这一段都是死水了。 多冲一会再洗手就行了。纯化水细菌也不多呀,再说还有手消毒。 在或者,安排人每天早中晚3次感应放水3  详情 回复 发表于 2014-5-23 09:18
8#
 楼主| 发表于 2014-4-3 21:37:54 | 只看该作者
本帖最后由 yblueskyyy 于 2014-4-3 21:42 编辑
cph2345 发表于 2014-4-3 19:14
换成手动的,旁边再加个手消毒器吧。不知道你们是生产什么剂型的产品,感觉你们的意识不错,但是有点过了。

产品是冻干剂疫苗的,这个问题是检察官提出来的,的确对纯化水的要求太高了,但是还是要整改
药徒
9#
发表于 2014-4-3 21:41:58 | 只看该作者
是无菌的,还是非无菌的?
10#
 楼主| 发表于 2014-4-3 21:43:05 | 只看该作者
cgc717 发表于 2014-4-3 21:41
是无菌的,还是非无菌的?

纯化水吗?不是GMP要求小于100cfu/ml,非无菌的,存在风险
药徒
11#
发表于 2014-4-3 21:45:00 | 只看该作者
cph2345 发表于 2014-4-3 19:14
换成手动的,旁边再加个手消毒器吧。不知道你们是生产什么剂型的产品,感觉你们的意识不错,但是有点过了。

如果使用纯化水洗手,且还需要热水,怎么办?

点评

cph2345  你们还要用热的纯化水洗手呀?太奢侈了。在出水口处加个电加热器就是了。或者安装个换热器。  详情 回复 发表于 2014-4-4 10:00
12#
 楼主| 发表于 2014-4-3 21:49:28 | 只看该作者
cgc717 发表于 2014-4-3 21:45
如果使用纯化水洗手,且还需要热水,怎么办?

你是说洗手需要热水吗?没懂你的意思
生产区域戴两层手套了......
其实我的问题的主要意思是,怎么去规避死水这个风险,因为如果是自动感应器,隔膜阀就是常开状态,可能因为死水影响系统
药徒
13#
发表于 2014-4-4 09:09:09 | 只看该作者
yblueskyyy 发表于 2014-4-3 21:36
残留的话在感应洗手的管道,隔膜阀下来还要连自动感应的水槽,隔膜阀过后如果不用水,洗手池至隔膜阀这一 ...

原来是这个样子,那就直接用感应器来控制隔膜阀
下面不要阀门,直接开口怎么样
药徒
14#
发表于 2014-4-4 10:00:21 | 只看该作者
cgc717 发表于 2014-4-3 21:45
如果使用纯化水洗手,且还需要热水,怎么办?

你们还要用热的纯化水洗手呀?太奢侈了。在出水口处加个电加热器就是了。或者安装个换热器。
15#
 楼主| 发表于 2014-4-4 11:19:50 | 只看该作者
liver98 发表于 2014-4-4 09:09
原来是这个样子,那就直接用感应器来控制隔膜阀
下面不要阀门,直接开口怎么样

似乎没有那么高级的隔膜阀,哈哈哈
药徒
16#
发表于 2014-4-4 12:24:44 | 只看该作者
yblueskyyy 发表于 2014-4-4 11:19
似乎没有那么高级的隔膜阀,哈哈哈

不是有气动隔膜阀和电动隔膜阀吗,再在上面加个控制系统就是了
药徒
17#
发表于 2014-4-4 12:59:39 | 只看该作者
cph2345 发表于 2014-4-4 10:00
你们还要用热的纯化水洗手呀?太奢侈了。在出水口处加个电加热器就是了。或者安装个换热器。

是的,但没那么简单,不是加个电加热器就行解决的;加电加热器之后带来了新的问题,是电加热器与纯化水出水口之间有一段管路,从纯化水系统的角度来看,这一段会存在死水,对纯化水系统可能有影响
药徒
18#
发表于 2014-4-4 13:01:52 | 只看该作者
yblueskyyy 发表于 2014-4-3 21:49
你是说洗手需要热水吗?没懂你的意思
生产区域戴两层手套了......
其实我的问题的主要意思是,怎么去规 ...

我知道你的意思,就是纯化水循环管路到感应器阀门之间一段管路中的水是死水
药徒
19#
发表于 2014-4-4 13:05:58 | 只看该作者
yblueskyyy 发表于 2014-4-3 21:43
纯化水吗?不是GMP要求小于100cfu/ml,非无菌的,存在风险

非无菌的,用隔膜阀没有问题的,用手开、关阀门没有问题的,我们EDQM、FDA检查时,检查官没有异意。

你是按无菌的要求在做?!
20#
 楼主| 发表于 2014-4-4 15:19:47 | 只看该作者
cgc717 发表于 2014-4-4 13:05
非无菌的,用隔膜阀没有问题的,用手开、关阀门没有问题的,我们EDQM、FDA检查时,检查官没有异意。

你 ...

现在方案定下来了,全部换成手动的,重新写洗手的SOP,唉,换气动的隔膜阀影响太大了,我直接给领导建议把某个洗手点工作时间内常开了

点评

及时  手动?球阀还是隔膜阀?不用手关的隔膜阀吗? 改好了,拍张照片再讨论一下。  发表于 2014-5-23 09:24
及时  手动的,隔膜阀下来的水管道,还不是死水! 难道要把管道改在水槽上面?动作真不小啊。  发表于 2014-5-23 09:23
及时  手动的,隔膜阀下来的水管道,还不是死水! 难道要把管道改在水槽上面?动作真不小啊。  详情 回复 发表于 2014-5-23 09:20
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.fy8jri2a.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、明升m88备用网址、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-7-28 04:49 , Processed in 0.138862 second(s), 73 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部